最新回答

1、等电位的箱子是专用的,面板有标识,日后电气换代,拉明线会很难看,个人认为插座插座要多留些,你说的这个是预留底盒,不要随意封了,放心住吧,再者有的插座烧了,给有业主的需要用的。
另,如果现有的插座不够用就启用不是等电位,如果觉得现有的够用就封了,增加的时候就觉得少了,至少还有备用的,这个没啥 (3天前 )

扩展回答

厨房卫生间除了五孔,两孔插座外,还有一个空白盒无孔盒,是否有用

不是等电位,等电位的箱子是专用的,面板有标识,你说的这个是预留底盒,给有业主的需要用的,如果现有的插座不够用就启用,如果觉得现有的够用就封了,这个没啥,放心住吧。
 另,个人认为插座插座要多留些,不要随意封了,日后电气换代,增加的时候就觉得少了,拉明线会很难看,再者有的插座烧了,至少还有备用的。

三孔插座断了一个变成两孔插座用可有危险

我的回答好像偏了哦,补充下...这个问题好像只有松了能解释, 呵呵 三脚插的设备的在属于上叫一类设备(多出的一个孔是地线使用的),一般是那些有金属外壳的设备用的,以防止电器内部发生短路后导通外壳,人摸上去会触电,作用就是通过外壳和地线连接把电流导入地,防止触电的发生。  二脚插的设备定义上为二类设备,在内部已经有加强绝缘(就是双保险),可以有效的解决电器内部短路发生后的隔离问题,一般都是塑料外壳材质。所以不需要地线。  所以说,两脚的设备去插两孔或者三孔的插座都没有问题。三脚的设备插入两孔的插座里面会有危险,可能暂时没有,电器老化后危险就很大。  还有一个插线板的问题,很多插线板上有两孔和三孔的,其实好多都没有接地,也不能太相信。

跪求电路连接,一个灯,一个两孔插座,一个三孔插座,接入电线有三根

1,首先按左零右火(即左零线,右火线)用分色线连通两孔插座和三孔插座的零线,再连通两孔插座和三孔插座的火线,
2,把地线直接接入三孔插座的单独孔地线柱,
3,灯开关一个接线孔接火线而另一个孔接灯线,
4,按左零右火在接口处接上零线和火线
5.再检查一片左零右火的联接线是不是有错误,

我在16A的三孔插座上自己装了一个10A的两孔插座,变成了五孔插座,这样可以两个插座同时用吗

能不能同时用,要看你使用的线是多粗的了,还有就是看你两个插座带多大的负荷了。
一般情况下,4平方的铜线允许带24A左右电流,大概是5300W的负载。
      2.5平方的铜线可带16A 的电流,约3500W的负载。
自己根据用线的大小和使用负荷大小就能算出能不能同时使用了。

一般五孔插座上的两孔插座的火、零线,两孔插座三孔插座有什么区别

您好,插头一般用“极”来形容,插座用“孔”形容,二孔和三孔插座与5孔插座在功能上相同,区别如下: 外形:二孔和三孔插座是独立的个体,一个面板上只有一组二孔或三孔操作。如下: 而5孔插座在同一个面板上同时有2组二、三孔插座,是2个单独的二孔和三孔插座的组合体。如下: 接线:单个的二孔和三极插座需要分别单独接线,5孔插座只需接3根线即可。 使用:5孔插座使用更加灵活,可以同时插入二极和三极插头。 电气参数:家用二孔和三孔插座与5孔插座的耐压等级相同,多为250V。二孔和5孔插座的额定电流多为10A;三孔插座的额定电流有10A和16A两种。

两孔插座与3孔插座有甚么区分是否是3孔的更安全

两孔插座只接入了火线L和零线N;三孔的多接了一根接地线E;三孔插座带有接地保护,两孔的则没有。有的用电器是两项插头的比如手机充电器电视机等等,在用电器带有三项插头的情况下插入三孔插座具有安全保护的功能!

我想买一个西蒙十二孔插座,请问,安装有无特殊要求,和五孔安装是否一样同时插入多个厨房电器是否安全

1、接线安装和五孔是一样的2、同时插入多个只要不同时开是没有问题的3、这个十二孔的额定电流是多少安的?(后面有注明的)4、用额定电流乘以220可以得出它的额定功率,只要你的用电器不超过这个功率就可以了5、总之,四个插座最好不要同时开,因为还会发热的。 1、接线安装和五孔是一样的  
2、同时插入多个只要不同时开是没有问题的  
3、这个十二孔的额定电流是多少安的?(后面有注明的)  
4、用额定电流乘以220可以得出它的额定功率,只要你的用电器不超过这个功率就可以了  
5、总之,四个插座最好不要同时开,因为还会发热的。

用一个开关控制正泰七孔插座的上面两孔插座,怎么安装最好有图急用,非常感谢

你使用的开关插座型号为带一位开关二二三插或带开关二二万能插,只要你先把那些插座都并联起来之后再和开关串联就行了!!但是要注意的是用电器最好不要大于2200w ,因为开关的最大电流一般都是10A,。你这样接可以… 你使用的开关插座型号为带一位开关二二三插或带开关二二万能插,只要你先把那些插座都并联起来之后再和开关串联就行了!!但是要注意的是用电器最好不要大于2200w ,因为开关的最大电流一般都是10A,。你这样接可以…

五孔插座上面的两孔有用下面的三孔没用什么原因 一插三孔的就跳闸 二孔的没事 谢谢

换个新的插座,三孔绝缘不行了。

为什么没有扁型两孔插座

你的担心是对的,关于你说的防小孩这个问题,但你只要卖正规厂家的插座,也有很好的防护,它在里面就有一个防护挡板,比如三孔插座,在上面那个接地极没有插入的话,下面的两个孔是插不进东西的,你有没有注意我们用的三极插头有一个要长点?至于两孔的,它也有一个挡板,而且这个挡板估计三岁以下的小孩是没有能力向里面插入东西的。我在带小孩时也想过这个,的确也卖不到你说的那种插座,只是注意别给那种能往插座里插的金属玩具就好了,我的宝宝都4岁了,没事的。但我要提醒你的就是,最好少用移动式插座,那个才真的不安全,你不要看孔小,但是里面没有防护挡板!!!!再说现在每家每户都安装了漏电保护器,好多年都没有听说那里有人在家被电伤的了吧?放心用吧只要卖正规厂家的电器,特别是漏电保护器,它比插座重要多了。自已打

卫生间门口有一开五孔,控制卫生间里的灯,现在想从灯那里分线装一个十孔插座,没有带开,该怎么布线

能。很简单,开关不控制插座的话,火线从开关的L1搭上,零线搭在插座的N上,接地搭在接地上。即可。看不明白,继续提问。

九孔插座底盒可以变成两个五孔插座底盒吗

九孔的应该是118型3位插座,其底盒不能当两个86型面板底盒用,可换118型5孔模块,成为15孔插座。

有没有一种两孔插座三孔插座和USB都可以用的充电宝

两孔和三孔插座输出的是220V交流电,用电池供电需要将直流电逆变成交流电,要做成充电宝还要大容量电池,不然几分钟充电宝就没电了,逆变器和电池的体积要很大,做成充电宝要十几斤重,没意义。

一个灯开关、一个两孔插座、一个三孔插座 怎么安装线路

1、灯开关安装在墙壁上半部,两孔插座、三孔插座安装在墙壁下半部,插座可以并排安装,

2、安装线路如图:

3、从主线接出(黑线表示零线,红线表示火线),将火线与零线一齐接入墙壁下部的插座位置,

4、从主线接出零线与火线,将零线直接接入电灯灯座,火线沿墙体向下接到墙壁下中部,接入电灯开关,再从开关返回另一火线,再沿墙体线槽接入电灯灯座。

一个灯开关、一个两孔插座、一个三孔插座 怎么安装线路图示

就这么安装线路! 左零右火,接线规则。红色表皮一般为火线,蓝色的为零线,蓝绿相间的是地线。对准接入啊。

三孔插头电脑接在两孔插座上有危险吗

一般的插座 是有3孔 和2孔一起的 如果是这种是可以的

一趟厨房卫生间插座有五个吧,接漏电保护器上,随便拿个家电插一个插座,不用的时候不跳,一用就跳,都用

最好检查下你这个用电器的安全性,是不是漏电了,你如果把他安装在没空气开关的上面会造成短路,危险

普利登系列一开两孔插座接线图,五个接线点

五个接线点:开关两个,插座火零地三个。

开关控制插座,火线接入开关L,从开关L1引线到插座L,零线接N,地线接E。

可参照下图。

20孔插座是什么意思,它和12孔插座有区别么用的底盒一不一样

底盒相同。

插座在没接空调之前是一个孔有电 一个孔没电 接了空调后 怎么两个孔都有电

零线断了,空调无法开启,检查插座内部接线以及外部连线,找到断点并接通即可。