54

最新回答

1、不跳闸说明这一支路没有短路现象,没电,只能是断路。主要检查这一支路的空气开关附近及穿的主线 (2天前 )
2、有肯能是插座坏了,有可能是到你卫生间的线路短路了,找物业 (2天前 )
3、1、火线或零线有断路的地方,
2、火线或零线与空气开关连接处虚接,
3、空气开关老化,内部接触点烧坏。 (3天前 )
4、不跳闸说明这一支路没有短路现象,没电,只能是断路。主要检查这一支路的空气开关附近及穿的主线 (6天前 )

扩展回答

卫生间插座都没电了,可是没跳闸是怎么回事

1、这种情况多半是线路问题,也有可能是第一个插座线路开路了,
2、用万用表250v交流档检查卫生间空开看是否有电,电压是否正常。
3、检查第一个插座是否有电,如果不知道哪个插座是第一个,那么就逐个检查。
4、用试电笔检查出插座有电后再用万用表检查电压,
5、如果空开电压正常,插座无火则可能是火线问题,
6、如果插座有火但无电压则是零线问题。

电箱没跳闸,但客厅和卧室的插座都没电,厨房卫生间的插座是好的,怎么回事

有可能是空开坏了

应该是插座盒子里面的接线柱氧化了

一是电箱线路出了问题,二就是你卧室里的线路有断路故障,还有就是你插座背面的转接线是否掉了,要找专业电工为你检查处理,才能排除故障。

找表量量看空开坏了吗还有找电笔看看有火线吗有就是没有零线

检查电表箱中插座空开的接线

一般插座都应配有漏电保护,查一下。

家里电器插座都没电,但灯还可以亮是怎么回事

跳闸了,因为现在家里的灯和插座是 分开控制的

卫生间插座墙上那种一插电器空气开关就跳闸是怎么回事

建议用排除法实验下!用个长点插排从别的地方连个电源过来然后依次实验下热水器和吹风筒!如果这两样都没有问题,建议检查墙上的插孔是否短路,如果没有短路就更换空气开关了!
希望能帮到你!

突然客厅所有插座都没电了,其他房间插座都有电,这是怎么回事

说明客厅的插座是由一个单独的开关控制。一个原因是发生漏电,漏电保护器跳闸;另一个原因有可能用电器功率太大,超负荷了,开关跳闸。仔细检查故障,处理好以后再合闸。

家里电闸没跳闸,,但是突然厨房插座没电了,是怎么回事

电闸没跳不一定代表其没坏,可以用万用表或电笔测量断路器下端是否有电,如果下端正常说明插座接线虚接,可以重新接线。

插座打火了,闸也没跳闸,但是家里的却停电了,所有的用电器都没电是怎么回事

我来回答 
  
应该是你那个插座火线、零线短路导致保险丝烧断所致!  
  
你可以拿试电笔从闸刀开始排除是哪的故障

空气开关推得上但是那一路插座都没电是怎么回事

看一下开关下口接线是否松动,如不松动用电笔或万用表测量一下是否有电压,如没电压即开关坏了。

在住店时往墙里插座上插了一下电砰的一声所有插座都没电了,可是电灯有点这是怎么回事

可能是电暖袋的电线短路造成插座的保险丝断了,或空开跳闸了。 如果是接线板类型的,看一下上面有没有复位按钮。 如果是墙上的插座,那么看一下开关箱里面是不是有空开跳闸了。 以上供参考。

家里的插座都没电,但照明的线路有电怎么回事

把插座上的电器全部拔下你在合插座闸,如果能合上这时你再挨个往插座上插电器插到那个掉闸这个插座就有问题,打开插座一看就明白问题出在这里.

没有跳闸,灯和插座都没电了,但有一个LED灯没开有微弱的光把闸拉下来再推上去又正常了,怎么回事

可能是您家的总空气开关质量有问题吧,原因是因为您的挂烫机耗电量较大,插上后由于电流突然增大,导致空气开关内接点接触不良而断电,(此时空开不会“跳闸”)
当您把它拉下再合上后,可能是由于外力的作用,空开内部的触点又合上了,因此电源又接通了。不行换个空气开关吧。
看看那空气开关是哪里产的?现在市面上很多很多zhe jing货质量很差!

从您补充的情况看,应该是您家的总空气开关(或入户前电表附近的空气开关)有问题或是总开关的接线端子松了导致的非正常断电现象,我为一亲友家修理过相同现象的故障,就是走道上电表上方的空开端子螺丝松脱,接触不良所致。
您应该去找物业管理人员的电工来看一下,马上夏季到了,用电量会上升许多,也许这个故障就会不断地发生了。赶紧修理一下。

家里客厅的三个插座都没电了,但是其他房间都有电,而且所有的灯都可以亮,也没有跳闸,这是怎么回事呢

这三个插座肯定串了,最前面一个没电,后面两个就没电,找到第一个,接通

卧室空开没跳闸但三间卧室的灯和插座都没电,其余客厅和厨房卫生间都是好的,请问是什么原因

估计是有一间卧室的插座短路或接地了。
一般只在入户箱处有空气开关。各回路的只是小型断路器,插座回路是带漏电保护的。照明和插座是分开的,插座应该不会影响到灯。
找个电工来看。
不用拆墙。打开配电箱,用万用表量一下,找到故障,处理好就行。

新房室内插座都没电,电箱检测有点,空调、厨房、浴室插座有电,照明有电是怎么回事

这种情况可能是墙电空气开关输出线路开路所致,就是输出线没有接好。如果所有的墙电都没有电好修。找建筑商的电工来叫他们检修即可。仅供参考,谢谢。

几个插座都没电了

可能是外室插座进线烧了!你可以把外室插座电闸关了!然后把零火短接!用万用表去测量插座上的零火线通不通!或者找个插座线插在没电的插座上,把插座拿到电闸那去,用万用表分开测下,看是那个线断了!

家里空开输出端有电,但是家里灯不亮,所有的插座都没电,是怎么回事

灯亮、插座有电的条件是火线(也叫相线)、零线同时有效接通,我不知道你说的“空开输出有电”和“插座没电”是什么概念,尤其是空开输出端,是不是用负载试过确实有电?
建议:在空开输出端接上一个白炽灯,功率尽量大些(防止空开内部接虚,大负载就不工作了),看看是不是能点亮。然后按照下列步骤查:
白炽灯不能点亮-----空开坏,换空开。
白炽灯可以点亮-----空开正常,继续往下查:
用试电笔测插座的火线、零线插口(地线不算),两个插口试电笔都亮------零线短路,查零线。。。两个插口试电笔都不亮------火线断,查火线。
你问一个插口试电笔亮,另一个插口试电笔不亮怎么办?呵呵,恭喜你,那就是没毛病啊。呵呵

家里的电闸跳闸了,推不上去,客厅所有插座都没电,怎么修

电闸如果是小型漏电保护器,跳闸后合闸需要按下复位按钮(闸上一个凸起的小方块),然后推闸。 当前使用插座或接线盒内(墙壁开关里面有接线盒)线路脱落接地或压线螺丝碰撞墙壁上,或短路。 那个跳的闸闸本身坏了。

请教!!!家里所有插座都没电,灯都有电,怎么回事,如何解决

插座的零线断了或没有连接好。
所有插座都这样,是控制插座的空气开关处有问题。

家里房间墙上的插座都没电了,但是厨房和厕所的却有,而且屋里的灯也没问题,是怎么回事

两个口都是火线,是零线短了。肯定有个地方零线跟火线相碰就在那个地方零下被烧短了,排插的那条零线粘到火线上,两个口都是火线了。停电下来接上就可以。

客厅只有一个插座有电其他的都没电,两个卧室的插座都没电,厨房、卫生间的插座好用,照明都好使,怎么排

确认没电的插座是否同一组线路并且接在客厅有电插座之后,应检查客厅有电的插座,看是否松脱~