当前位置: 装修问答 其它装修 插座一用就跳闸是怎么回事

插座一用就跳闸是怎么回事

罗曼蒂克123
39845 次浏览 2018-05-30 提问
55

最新回答

1、短路的话连闸也合不上。跳闸以后把闸推上家里还没有电的话可能是电表的位置还有一个进线开关,和你家配电箱里的漏电保护器一起跳了,不会是插上电器才跳闸,有可能是零线和地线接颠倒了不会是短路 (3天前 )
2、线与零线可能接错。电线有短路现象,请认真查找,对调一下 (5天前 )
3、电器的电压过高了吧 带不动 过载了 换几个小功率的电器试试先 不行的话应该就是短路问题了 (8天前 )

扩展回答

插座一用就跳闸是怎么回事

不会是短路,短路的话连闸也合不上,不会是插上电器才跳闸,有可能是零线和地线接颠倒了。跳闸以后把闸推上家里还没有电的话可能是电表的位置还有一个进线开关,和你家配电箱里的漏电保护器一起跳了。

我家厨房插座的电一用就跳闸怎么回事所有插头都拨了,还是跳闸,是线路问题还是

可能插座或线路存在与墙体短路导致漏电。需要将插座拆下一一检查

我从单相电那拉了一根零线又从三相电那拉了一根火线家用电器不用没事一用就跳闸是怎么回事

要从漏电保护前接就不调了。要从后边接电就要零火都从一个漏保下接。不然就是漏电了,掉闸

电脑的插座一开就跳闸,是怎么回事

看来你家装修布线的时候分的很细,你先看看你电脑的这一路线和你换到其他的插座是不是同一条线路,如果不是问题应该出在这一路线的空开上,我就是职业电工,如果按照你的初步反应的话,我第一步就查你家的空开。如果是一条线路的话就另当别论了,顺着这条线路找一定能查出故障的所在,希望我所说的能帮到你。

一用电热水器就停电是怎么回事

1、热水器开着时,用手摸一下断路开关的外面有没发热,如有发热,可能存在过载,换一个大点的断路开关。
2、注意观察一下开关跳闸时有没有规律可寻找,如有则反复试几次,看是不是跳闸,如跳闸则断开热水器(或拔掉插头),检查热水器是否有漏电或存在瞬间短路故障。
3、断路开关如带漏电保护的,是热水器开机时跳闸,还是热水器运行一段时间后跳闸;
   开关跳闸的频率是很高(跳闸次数较多),还是偶尔跳闸;
   是否是在极端天气打雷或闪电时跳闸,如是可能是漏电开关的灵敏度较高引起跳闸,可以换一只试试,也可以不换;
   4、以上的仅是本人判断此故障的思路,仅供参考

插座没地线,烧水时烧坏了,现在只有微弱的电流,不能用电器,一用就没电,怎么回事,怎么解决

烧水时电流过大造成插座触片过热变形和表面氧化,使接触电阻增大电流变小,不能带动电器。换一只插座即可。 变压器少了一相电源.看看变压器

卧室两个插座一用电空开就跳, 相位仪检查安装是正确的,怎么回事

呵呵,这么简单的问题,让我来告诉你! 只凭你的一句话:连开灯都跳,就可以判断是零线和地线调换啦!(火线与零线调换是不会跳的) 分析:因为电流线过火线流到灯,再通过地线流出,没有经过零线,漏电开关检测到火零电流不一样,所以就动作了!因为你有电工基础,相信你能找出具体是哪个开关!希望对你有帮助!

电灯与插座的线路是分开的,插座合闸过一会就跳闸怎么回事

你家的房子几年啦?可能是地挑管内积水,导致线路腐蚀绝缘层漏电所致。将所有的用电器都从插座上拔下,依然如故即是。如恢复正常,则用电器有故障或漏电保护器损坏。

我家热水器最近一用热水的时候热水器底部就滴水,是怎么回事啊

不知您说的是燃气还是电的,如果是电的,检查是不是内胆漏水,如果是内胆漏水,热水器就应是报废了,没得修了。 
如果是燃气,可以热水器里的胶垫老化了,更换了重新装上就好了,不过要叫维修师傅来做。 
欢迎逛广州银莉机电网址,谢。

家里的插座用16a开关一用就跳闸

你先把你的线是多少mm2的讲一讲; 你的跳闸插座离你家的配电箱远不远?容易跳闸的插座是不是比不容易跳闸的插座要远一些? 【漏电保护器单个都是4500的】不是讲4500的,是讲30mA的.

卫生间插座墙上那种一插电器空气开关就跳闸是怎么回事

建议用排除法实验下!用个长点插排从别的地方连个电源过来然后依次实验下热水器和吹风筒!如果这两样都没有问题,建议检查墙上的插孔是否短路,如果没有短路就更换空气开关了!
希望能帮到你!

厨房是带漏电保护的空开插烟机的插座一用烟机就跳闸,换成不带漏电的空开就没事

你查一下油烟机的功率是多大,你的空开是多大?还有就是空开是为多个电器公用还是单独的,可能是空开太小,换个大的,另一种可能就是你油烟机哪里漏电,建议检查一下,不建议去掉空开,不安全容易火灾或是漏电伤人。

家里插座一插几分钟就跳闸怎么回事

线路上是否有大功率的电器在运行,检查一下总开关有没有坏。

家里插座一插就跳闸怎么回事

三个原因一是家中电盘处按装了漏电保护器,你把插座地线接在了零线位置,造成了一线一地所以跳闸,二是你将火线接在了地线位置,一插电器对地漏电也引起跳闸。三是用电器自身短路也会引起跳闸。

插座开关一开就跳闸怎么回事

应该是接短路了;打开检查一下,开关应该只控制火线;

我用的是100安的漏电保护器,开照明没事,可一用插座就跳闸,为什么啊

以民用电AC220V 1P+N+E 为前提:
1、排除电器漏电;换用其他电器(带三极插头)试用该插座,若仍然跳闸,则排除电器漏电;
2、检查插座零线、地线的金属导体不能靠的很近或有接触,如有分开并裹电工绝缘胶带;
3、检查插座零线、地线是否接反,直接调换接线试,不会有危险;
    按以上3步排查,若问题依旧,确定布线故障,请电工排查。

插座跳闸怎么回事

建议你拆开插座检查一线三孔插座内部是不是有短路现象,接线是不是正确的。其次又有可能是接地线有问题,系仔细检查一下线路相信问题会解决的。

厨房一用电烧烤炉就全楼停电时怎么回事啊

就像当时我们在学校的限制用大功率电器一样,你找到那个管电表的就可以了

我家的楼房客厅插座能用卧室内的一插电就跳闸是怎么回事插座两根线都有电是怎么回事

两根线都有电肯定零线断了,如果所用的插座都插同一个电器而跳闸,那么就要怀疑这个电器有工作了,如果所用的电器都是插的同一个插座而跳闸,那么就应该是插座有问题了。希望对你有帮助。

吊灯装上后一开就跳闸是怎么回事

能开一二档,说明吊扇是好的,开三挡就跳闸,首先怀疑跳闸开关性能,通过电流(容量电流)是否能达到要求,当三当开启时负荷电流增大,启动时的电流远大于额定电流,(一般在4—7倍)开关如果容量小,就有可能出现跳闸。其次是检查风扇的叶面,看其外形是否在运输途中将风叶变形,叶面角度改变位置,导致叶面不平衡,增加电扇的启动负荷时电流大幅度增加,导致以上跳闸原因。

拆下查清第三路后,检查第三路有没有线路接外壳问题。

这种情况可能是吊灯线路绝缘不好,存在漏电或者短路的地方,建议你重点检查灯头接头或者灯头与灯泡的触片,开关接头等地方。排除故障即可。

应该是安装有错误的地方,找电工帮助解决为好。

这个应该有地方短路,一般不会是因为负载过大造成的。

是多路灯控单开关吊灯吧?跳闸说明电