最新回答

1、再大了,那么基本可以承受40A左右的电流,但是这个断路器的最大电流,但是线路支撑不起,断路器变大了有可能是你有时用了大功率的用电器。
解决办法,不然,损毁:
更换大一些的断路器,就危险了,必须是整个线路的电线可以承载的,负荷过大后,控制客厅相应插座的断路器,建议采用40A的断路器.5平的电线,那么线路就容易老化,就自动跳闸了。不要过大,是保护整个线路。
比如如果整个线路是2 (1天前 )

扩展回答

客厅孔灯突然一声很响,然后电跳闸了怎么回事

短路了,引起回路过流,然后回路中的过载保护装置(空气开关)就跳闸了。你切断灯的电源后,就可以重新合闸恢复供电了,然后查找故障源(是线路问题还是灯具本身问题),再进行排除

家里的电,老是跳闸是怎么回事

从你的描述来看,确实是短路引起的,可能是装修的时候,电源线直接埋入后,有部分绝缘不好,时间长了,就更加严重了,最后导致短路放炮跳闸。一楼的回答有问题,如果是漏电开关动作,你将零线断开后此现象消除,证明火线没有漏电。但是有绝缘破损,也要注意,一旦地面潮湿也会导致漏电而产生危险。

家里电老是跳闸,怎么回事

一般现在都装有或兼有漏电保护的功能,老跳闸一般会是两种原因,1、因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸,2、因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。你可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。都不是以上问题那就换一个同容量新空开

没用电自己跳闸怎么回事我家客厅,卧室的墙壁电,没用任何电,自己就跳闸怎么回事

线路老化 漏电 或者是空开老化 也可能什么用电器一直插在插座上 你们没有注意 看看饮水机 电冰箱 这类东西

厨房的电老跳闸怎么回事

用的电磁炉吧 ?    空气开关过载了

客厅里的装饰灯吊在顶上就跳闸,取下吊在空中不跳闸而且面板上有电怎么回事

有12v的漏电正常的,不是这个的问题,塑铜线的外皮感应电就比这个高,你说在下面试灯没有问题,证明灯具没有问题,查看一下顶上安装时的接线是否有破皮或胶布没有缠好的地方,造成短路或漏电。另外你在下面试灯时是否组装完毕了,所有的照明灯具都安装上了,如没有安装全试灯的,可能负荷太大造成跳闸的。

我家的楼房客厅插座能用卧室内的一插电就跳闸是怎么回事插座两根线都有电是怎么回事

两根线都有电肯定零线断了,如果所用的插座都插同一个电器而跳闸,那么就要怀疑这个电器有工作了,如果所用的电器都是插的同一个插座而跳闸,那么就应该是插座有问题了。希望对你有帮助。

厨房电老是延迟性的跳闸怎么回事

可能是负荷低了,再换个大负荷的空气开关

急急急!家里的电总是跳闸怎么回事

还是存在漏电 ,估计是地线有短路现象,光简短地线是不能根除问题的,反而有触电的可能。
而且漏电现象,会产生大量的电能损耗,让你浪费更多的电费。这种问题是不叫难查的,需要找电工来一一排查。但也不排除个别电器有漏电的可能。
空开跳闸是好事,说明电路真的有问题 ,有时候漏电不严重或没达到空开的标称值的时,空开不跳,这时就没法找到问题,莫名其妙的多交电费,时时都处在漏电环境中,赶紧找专业电工找问题吧。别找那些游击队式的装修电工,他们都不专业,混弄人。

家里的电总有问题 还跳闸 怎么回事悬赏50分

插排完好,也没有坏,只是插上抽油烟机的时候,插排会亮,但是只要一按抽油烟机的“开关”按钮,插排的灯马上就灭,关掉按钮,又亮了起来。 
 
这是什么插排,插排指示灯和别的电器没关系的呀,只要插排开关(如果有)开那么插排指示灯就亮了,和别的没关系。 
 
检查一下是否零线和保护地线接反了,接线错误电器外壳可能会带电,注意安全。 
 
如果接线没问题,那么有可能是某台电器存在漏电,逐一将电器开起来,看看是否还会跳闸,如果某台电器开了就存在跳闸,那么这台电器可能有问题了,脱开这台电器再看看是否还会跳闸。只有这么试验了。

家里的空气开关一路跳闸其他还有电怎么回事

家里的空气开关一路跳闸其他回路还有电,是因为跳闸的这一路用电器短路所致导致电流过大引发该回路空气开关跳闸所致!而其他回路因总开关——漏电保护器没有发生漏电而继续工作,所以其他回路没有断开。

这要从开关箱的内部结构来分析。家中的开关箱是由一个漏电保护器和若干个空气开关组成。由漏电保护器接收由配电室送来的电能,再由漏电保护器分配给各个空气开关。每一个空气开关控制一路室内的供电回路。一般的是室内照明一个回路,室外照明一个回路、厨房插座一个回路、空调插座一个回路、普通插座一个回路、卫生间插座一个回路;漏电保护器负责整个回路的漏电处理。而空气开关则负责更回路的电流限制管理。当回路电流大于规定值就会跳闸断电,保护线路安全。当某一回路跳闸断电,在漏电保护器没有跳闸的情况下其他回

热水器插电就跳闸怎么回事

其一是热水器一短路故障,可以先用万用表检测一下电阻,与正常的阻值对比一下便知。如果阻值正常,就是是空开或漏电保护器问题,需要更换或者修复。

这种情况可能是热水器出现电路短路或者漏电故障,建议你停止使用,联系售后或者师傅帮助维修为好。

插座线路老跳闸,而且还送不上电是怎么回事

原因98%是你家墙上的插座坏了,就是里面零线和火线接触上了。建议把客厅的墙上的插座拆开看看!不行就换一个质量好一点的。漏电保护器这个东西一般不容易坏,只要有短路的地方漏电保护器就合不上。如果不是这个插座的问题,那就麻烦了,就需要将家里所有的墙内线进行一次排查找到是那发生了短路!先拆开客厅墙上的插座看看!基本上最大的可能是它引起的!找不到毛病就换一个!
希望我的回答对您能有所帮助! 配电箱的空开跳闸后推不上去可能的原因:负荷过大、室内线路存在短路、电器漏电以及开关本身损坏。
可逐步排查原因,将用电器都关断再逐一开启,如果开启正常,就说明它不漏电;如果全部用电器均已关闭电源或者拔下电源,还存在推不上闸的情况,则是线路存在短路或开关本身损坏,需断电检查或者求助于专业电工,安全第一。

我家的电锅有时候给上电就正常,偶尔给上电就跳闸,合上就好了,怎么回事啊

这是接触不良,
检查插座,内部接线有无松动.
插头线内部有无断线接触不良(万用表测量),有断线就会有时通,有时不通.
接处不良就会使电打火,引起跳闸.
电器的功率大,直接用插头插,这样也会使电打火,大功率的电器直接用插头插,插的时候会啪地一声,这是电弧的声音.这时电流会瞬间增大几倍,使电流超过电闸的电流,使其跳跳闸.
使用大功率电器,最好用带开关的插座,插上插头,再打开开关.

家里电路客厅有电,厨房没电是怎么回事,厨房电路推上去就跳闸.

可能是厨房电路有问题,建议找专业的电工师傅检查一下。

房里厕所插座灯都没有电 客厅都有电,灯也l可以亮,怎么回事怎么修烧水时候跳闸了,然后弄上去了

房东也太很了,用那么多的导线接在一个空气开关上,而且接出的导线是那么细,你用大容量的电器肯定会跳闸的。
你现在只有卫生间里没有电,那么卫生间的这根导线可能是接触不好,而没有电。因为那么多线从一个接头中接出,总会有接触不好的现象发生的,你把这个黑的空气开关板手拉下,没有电了,用螺丝刀把下面的两个孔中的螺丝松开后,把导线插插好,再拧紧,试试看。
注意:黑的空气开关板手拉下,是断电的状态(先去看看家里面所有的灯是不是都不亮了),在没有电的情况下去拧螺丝(要在所有的灯都开不亮的情况下去拧螺丝),千万要小心。

开客厅的灯插座跳闸是怎么回事

可能是哪里短路了,找电工修一下

动力电空气开关老跳闸是怎么回事

检查有没有过载(过载包括电线电路,继电器,用电器等)、短路、接触不良,漏电开关的好坏,保险丝是否够过或接触不良。

油烟机洗完插电老跳闸怎么回事

内部进水了,短路了,不急着用的话等一段时间水干了,可能还行,如果不行就是内部进水了,需要开机干燥!

洗完后没有完全晾干,造成线路的局部短路以致跳闸。

电源短路了

那是你在清洗油烟机时,个别部位进水了,晾一晾,

短路了,查一下吧,这个较危险。

清洗时有水进到线路板上了,干了后就好了!

请问灯开关一打开,电箱就跳闸是怎么回事

一条是火线(电笔亮),一条是零线(电笔不亮,) 、、正确的接线还有一根叫地线。(电笔不亮)
应该是你的零线和地线搞错了或者连在一起了,火线对地也是220V的,接上灯或充电器相当于从火线上对地漏电,漏电开关动作跳闸。插座电源指示灯是氖气灯泡,电流非常小,能点亮,但还不到触发跳闸。要不然就是你漏电开关损坏或灵敏度过高,产生误动作。要更换(这个可能性较少)。